Contatore standard
Salve, qualcuno sa dirmi, visto che non trovo quest'info in nessun posto, che velocità di conteggio possono raggiungere i contatori standard del millennium 3; ho un'applicazione dive il massimo conteggio è 150 impulsi al secondo, sono vincolato al contatore rapido secondo voi?
Lukas- Messaggi : 33
Data di iscrizione : 22.09.10
Età : 42
Frequenza conteggio
Nella documentazione ho trovato una formula ma me la devo far spiegare bene :
Secondo il tempo di ciclo (Tc) e tempo
di risposta dell’ingresso Tr:
Frequenza max conteggio = 1 / ( (2 x Tc) + Tr)
Ho paura però che 150 imp/sec. sia troppo.
Appena riesco rispondo esaurientemente.
Saluti
Tecno
Secondo il tempo di ciclo (Tc) e tempo
di risposta dell’ingresso Tr:
Frequenza max conteggio = 1 / ( (2 x Tc) + Tr)
Ho paura però che 150 imp/sec. sia troppo.
Appena riesco rispondo esaurientemente.
Saluti
Tecno
Impulsi per secondo
Scusate il ritardo ma un mio collega ha chiarito la faccenda :
Se trasformi i ms in secondi ottieni una frequenza in Hz:
1/ (0,010 s + 0,050 s) = 1/0,060 s = 16,66 Hz
16 impulsi al secondo
Questo è il calcolo inserendo come tempo di ciclo 5 ms
Saluti.
Tecno
Se trasformi i ms in secondi ottieni una frequenza in Hz:
1/ (0,010 s + 0,050 s) = 1/0,060 s = 16,66 Hz
16 impulsi al secondo
Questo è il calcolo inserendo come tempo di ciclo 5 ms
Saluti.
Tecno
Re: Contatore standard
Grazie 1000 per la delucidazione, in effetti 150 era proprio troppo!!